СообщениеДобавлено: Вт 6-04-21 : 01-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Chaos писал(а):
Какая мощность нагрузки?
какой кабель?
какой автомат?
Мощность - переменная в любой момент времени!
Сечение кабеля должно выдерживать максимальный ток, т.е. >127A, т.е. это 25мм2 (каждая жила) для медного провода при открытой проводке (для cкрытой, где возможен нагрев кабеля - больше!).
Автомат должен защищать кабель от перегорания при КЗ - т.е. на 160А, которые распространены - уже негодится, а на 100А - мало!
Соответсвенно - придётся брать кабель большего сечения и автомат на 160А.
Либо пытаться использовать вот такую дорогую экзотику на 140А...
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
alexs22222
Гуру
Предупреждений : 2
СообщениеДобавлено: Вт 6-04-21 : 10-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ATX555 писал(а):
это 25мм2

Да порядка 30-40% запаса.
ATX555 писал(а):
на 160А

А тут многовато
ATX555 писал(а):
на 140А

А тут + 10-12% нормально.

ATX555 писал(а):
Автомат должен защищать кабель от перегорания при КЗ

Вот печально в нашей электро сети всё в частном секторе. Автомат на вводном кабеле не стоит блин.
Так вот 40 летний кабель вводной замкнул у меня в пятницу 1,5х4 мм.кв ну тоесть 3кв.мм на один проводник , ну как говорят бог миловал, отгорел на гусаке. Стоял бы вводной автомат на столбе и пажаров бы было меньше. Повезло что вводной кабель папа в трубе металической проожил по чердаку, а так бы Cry печать была, вот так из за несовершенства у нас и горит частный сектор. ведь так просто на столбе поставить ящик в него автоматы, и потом разводку в дома. Но опять печаль по столбам кто будет лазить автоматы щелкать.
Ну сейчас кинул 16 кв.мм люмишку, и сократил её пролегание по чердаку с 10 метров до 1 метра.
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
ATX555
Гуру
СообщениеДобавлено: Вт 6-04-21 : 11-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

alexs22222 писал(а):

на 160А
А тут многовато
Так других нет!
На 100А - будет вышибать из-за потребления по одной фазе...
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
kovaikin
Гуру
Предупреждений : 3
СообщениеДобавлено: Вт 6-04-21 : 11-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ну это щас на этой азе 147 ампер, а завтра на ней станет 170, и с кабелем тоже нихера не понятно, чем толще поставиь тем луче , и где он идет по зданию внутри здания, или это от ктпн до здания воздука preved
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаСВОБОДНЫЙ ФЛЕЙМРАЗГОВОРЫ ОБО ВСЕМ Часовой пояс: GMT + 7
На страницу 1 2
Страница 2 из 2

 

 
Аватары: Вкл|Выкл   ЮзерИнфо: Вкл|Выкл   Подписи: Вкл|Выкл
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы