В офисе в двух комнатах со светильниками какая-то напасть неясная, на улице фасад - надо разобраться с прожекторами и освещением.
территориально - около цума |
|
 |
|
 |
Chaos Гуру
Предупреждений : 5
|
|
и скоко ныньче стоит разобраца?
схемы и тд есть?и в чем собственно проявляется напасть? |
|
 |
|
 |
Richard Ferlow Гуру
Предупреждений : 2
|
|
Chaos
цены готовы выслушать - кто в теме - сам разбираться так-то должен.
схем нет(редко по-моему схему разводки встретишь).
напасть - в одной комнате 8мь из 10ти галогеновых лампочек то горят, то тухнут(надо понижающие трансформаторы похоже менять)
в другой - 5ть энергосберегающих ламп - после включения горят пару секунд и отрубаются, причем проблема не в выключателе.
прожекторы просто не горят - уж не знаю что с ним |
|
 |
|
 |
MAKLER Продвинутый форумчанин
Предупреждений : 4
|
|
смотреть нужно !!! там и цена ясна будет !!! |
|
 |
|
 |
Richard Ferlow Гуру
Предупреждений : 2
|
|
MAKLER
я не по цене прошу прикинуть. если электрик - приезжай, смотри, говои чего да как |
|
 |
|
 |
Richard Ferlow Гуру
Предупреждений : 2
|
|
innavolovicheva
Боюсь тут этого мало будет =)[/quote] |
|
 |
|
 |
Genbor Крокодил Гена
Предупреждений : 1
|
|
innavolovicheva писал(а): |
innavolovicheva |
Какие хитрые в последнее время спамеры, однако... |
|
 |
|
 |
Richard Ferlow Гуру
Предупреждений : 2
|
|
Genbor
во блин) не сразу заметил даже |
|
 |
|
 |
dimm Гуру
Предупреждений : 1
|
|
innavolovicheva писал(а): |
Что то мужики совсем перевелись... |
Конечно Остались одни бабы , которые спамом занимаются |
|
 |
|
 |
Chaos Гуру
Предупреждений : 5
|
|
по галогенкам трансы врятли
все сразу устали
по энергосбер
автомат смотри
по прожекторам хз если негорят значит нет питания обрыв кз и тд |
|
 |
|
 |
Richard Ferlow Гуру
Предупреждений : 2
|
|
Chaos
да оно ясно, я так-то в теме, но я не электрик и другими делами занимаюсь =)
про галогенки так же думаю - насколько понял там транс на 2 лампы идет, поэтому разом так тухнуть 8мь штук вряд ли могут.
по энергосберегающим - автомат бы вырубало, а так даже с одной лампой эффект один. при включении выключателя в момент отрубания слышится некий звук электрический, но не из выключателя, а где-то от проводов. короче подозрение на кз, только чего бы оно вдруг там где-то появилось - не ясно. |
|
 |
|
 |
Richard Ferlow Гуру
Предупреждений : 2
|
|
 |
|
 |
Richard Ferlow Гуру
Предупреждений : 2
|
|
с тухнущими лампами разобрался - там "гром-500" такая штука была смонтирована - лампы постепенно включала |
|
 |
|
 |
Richard Ferlow Гуру
Предупреждений : 2
|
|
Вопрос с прожекторами и тухнущими галогенками остается открытым =)
*кто бы мог подумать что электрика сложно найти... |
|
 |
|
 |
hl2user maggot
Предупреждений : 5
|
|
Richard Ferlow, у меня товарищ работал одно время в сети магазинов электриком, как раз вкручивал раз-два в месяц лампочки в магазинах, получал за это какие-то символичные ежемесячные деньги. За отдельную работу, типа проведения света в новое помещение, получал деньги дополнительные.
Я бы рекомендовал, если контора крупная, нанять штатного электрика на подобных условиях (по совместительству с какой-нибудь его там основной работой). Т.е. - что-то сломалось - вызываешь, он приходит и делает.
Спрос на такие вакансии всегда велик. |
|
 |
|
 |
Richard Ferlow Гуру
Предупреждений : 2
|
|
hl2user
контора не крупная и все в принципе работает. просто вот с двумя вещами оставщимися вопрос решить не могу. спроси может ли разобраться он ? |
|
 |
|
 |
|