Автор |
Сообщение |
МасяН Эксперт Предупреждений : 1
|
|
Добрый день!
В общем, есть серверная платформа
Нажмите сюда, чтобы просмотреть текст
Time of this report: 4/1/2014, 22:02:40
Operating System: Windows Server 2008 R2 Standard 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.130828-1532)
Language: Russian (Regional Setting: Russian)
System Manufacturer: Supermicro
System Model: X8DTL
BIOS: Supermicro X8DTL-3/-I/-3F/-IF/-LP BIOS Date: 12/30/2011 Rev: 2.1a
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5606 @ 2.13GHz (4 CPUs), ~2.1GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8184MB RAM
Page File: 4332MB used, 12032MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
|
Данная платформа подключена к ИБП с названием ДНС, который не справляется от слова совсем (сегодня щелкнул тумблером в щите и просто все погасло).
Так же в ящике под сервером стоит свитч, роутер и видеорегистратор под камеры, которые подключены к другому ИБП (название не помню), собственно ситуация немного лучше (ИБП прожил секунд 5, потом погас). Регистратор после таких перепадов частенько просто не видит ЖД, пока его не переподключишь физически.
Теперь стоит вопрос о необходимости воткнуть один нормальный ИБП, на котором это дело бы прожило хотя бы минут 10, ибо перепады напряжения происходят чуть ли не два раза в сутки.
Ценник, как обычно, чем дешевле, тем лучше... |
|
|
|
|
maxivanovx Эксперт Предупреждений : 1
|
|
APC 1000\1500BA цены на б\у от 3500 до 7000 руб
Для вашего конфига хватит примерно от 15 минут до 30 минут..
Всё зависит от свежести батареек.
Например APC 1000ВА с батарейками можно прикупить.. вам ЛС.. |
|
|
|
|
МасяН Эксперт Предупреждений : 1
|
|
Руководство данной компании против б/у. Я конечно попробую поговорить, но надо сначала показать им цены новых. |
|
|
|
|
Richard Ferlow Гуру Предупреждений : 2
|
|
Я бы APC советовал...
ИБП APC Back-UPS 1100 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, евророзетки, СНГ
типа такого. тут авторегулировка напряжения есть и софт норм. но надо прикидывать сколько твои потребители на нем протянут |
|
|
|
|
A7 Гуру |
|
МасяН писал(а): |
но надо сначала показать им цены новых |
Надо, да. Там цены - конь! "Тысячник" в районе десятки стоит. |
|
|
|
|
ATX555 Гуру |
|
МасяН писал(а): |
сегодня щелкнул тумблером в щите и просто все погасло |
1. Узнать паспортную мощность текущего ИБП, проверить состояние аккумуляторов - они сейчас говно и долго в режиме постоянной подзарядки не работают (раьше на 4-5 лет хватало, сейчас только на 2-2,5 года).
Если номинальная мощность с запасом, а аккумы дохлые, то может проще их заменить.
2. Есть ещё одна фишка, которая даст аналогичный эффект и новым хорошим ИБП, типа АРС - это БП компа с активной PFC - они плохо дружат с большинством ИБП, надо поверять на совместимость.
3. В хороших ранее ИБП, типа Смарт АРС со временем что-то портится (типа подсыхания кондёров) и он на жёстких тестах под нагрузкой не вырубается, зато просто так от левого чиха может отрубаться или пищать - щас такой Смарт 620-ик стоит с новыми аккумуляторами на тестировании с лета, уже половину кондёров заменили - всё реже случайные выключения, но бывают. (это по поводу Б/У). |
|
|
|
|
ATX555 Гуру |
|
A7 писал(а): |
"Тысячник" в районе десятки стоит. |
Взять два подешевле, ведь оборудование можно разделить, один можно совсем простой и без мозгов (не для сервера).
И аккумы 7-9 Ah более стандартны, больше представлены и удельная цена ниже - может экономия на расходке будет. |
|
|
|
|
Hattab Гуру |
|
|
|
|
ToXaNSK Гуру |
|
APC Smart, мощностью 1000/1500. Установите софтину будет сервер сам отключатся и включатся. Там же в софтине реально и узнаете время жизни сервера без питания. Все остальное от лукавого... Всякие там ДНСы, Иппоны, ПауэрКомы и т.д.
На Авито можно нормальный БУ взять. Батареи можно ставить не оригинал, CSB допустим, главное сохранять все коммутационные провода. |
|
|
|
|
ATX555 Гуру |
|
ToXaNSK писал(а): |
На Авито можно нормальный БУ взять. |
Останется понять, как определить нормальность этого Б/У.
(Выше пример с тестами, которые ничего не гарантируют).
И что делать, когда его не совсем нормальность вылезет через неделю-месяц.
И точно тому серверу надо 1000 ВА?
(У меня на работе сервер и на одном ксеоне от 1000-ка питается, но то просто "было"). |
|
|
|
|
ATX555 Гуру |
|
ToXaNSK писал(а): |
APC Smart...
будет сервер сам отключатся и включатся. |
А с другими ИБП не будет?
Не увидел аргументов в пользу озвученного. |
|
|
|
|
ToXaNSK Гуру |
|
ATX555
Я смотрю вы свой выбор сделали!? Значит вам и аргументы не нужны.
А ТС, спросил совет, я привел пример из жизни.
За доказательствами и твердыми аргументами вам не ко мне.
Тем более у вас богатейший жизненный опыт... |
|
|
|
|
|