Автор |
Сообщение |
CompanyZ Гуру Предупреждений : 1
|
|
|
|
|
amitel Продвинутый форумчанин |
|
у меня были щелчки когда батареи в полный разряд ушли. |
|
|
|
|
CompanyZ Гуру Предупреждений : 1
|
|
amitel
Заряжены 100%
с другими батареями таже история |
|
|
|
|
Sarnat Продвинутый форумчанин |
|
первое, напряжение в сети норм?померь, второе, разъём может плохой контакт быть(сетевой), вообще для начала, все штекеры повытыкай и заного поставляй, что за безперебойник?, ремонт их выходит дороже чем стоят бу без акб, рублей за500 средний спокойно можно найти. |
|
|
|
|
CompanyZ Гуру Предупреждений : 1
|
|
Sarnat
реле щелкает даже без сетевого провода, подключаешь аккумуляторы начинает щёлкать, все штекера перетыкал не раз. |
|
|
|
|
Sarnat Продвинутый форумчанин |
|
У меня УПСник офисный был на 800ва который тот тоже, после подключения всего, минуту гдето щёлкал, то акб то от сети, потом становилось норма, думал глюк сначало, проверял проверял, в итоге, если подключить токо акб, выждать эту минуту, и ткнуть потом сетевой, всё норм становилось(видимо инициализировал так батарею, или ещё что хз). А так, для теста, подключи вольтметр к акб, включи и посомтри напругу, может всёже акб какойто хреновенький, напруга проседает, ему это не нравится, Ну и после чего это случилось? |
|
|
|
|
CompanyZ Гуру Предупреждений : 1
|
|
Sarnat
в ИБП вставил snmp/web карту
в логах ошибок ни каких нет, все чисто без аварий
напряжение в сети норма без колебаний.
аккумуляторы в норме спокойно работают в составе другого ибп
осматривал плату на предмет плохих электролитов, с виду все хорошие.
акб менял уже 2 раза (два разных комплекта) одно и тоже щёлкает.
есть ещё трио акб, но плохинькие буду пробовать их
сдаётся мне бестолку это. |
|
|
|
|
|