Автор |
Сообщение |
djlab Гуру Предупреждений : 1
|
|
Собственно если есть кто знаком - проконсультируйте.
Есть скважина(артезианка) она 3 года управлялась частотником, всё было прекрасно, но случилось но, сгорел, на ремонт времени не было купили ему замену, монтаж сделали спецы из чистой воды, но после замены скважина стала выдавать шум(или гул) в трубы, проработав 2 недели насос скважинный приказал долго жить.
Почитав инструкцию Узнал что в частотник нужно и параметры насоса(точнее его двигателя) вносить, и параметры датчика давления.
Это не было сделано, так как никто не просил паспорта на упомянутое оборудование.
Так вот, может ли не верно выставленный ток в частотнике положить насос?
Вопрос с той целью, что если совпадение - то можно и вновь чистоводовцев на монтаж позвать, если же косяк в настройке частотника существенный - то ищу спецов.
Монтаж демонтаж насоса есть работяги. |
|
|
|
|
richmond Гуру Предупреждений : 2
|
|
частотником можно легко уложить насос, если датчик давления тоже никто не вносил в параметры управления то насосу тоже не очень хорошо было, т.к. я не думаю что у вас стоит накопитель а просто насос давит в трубы и когда датчик давал параметры в контроллер а тот не понимал что делать и насос давил то тупо мог сгореть от "запора на месте" |
|
|
|
|
djlab Гуру Предупреждений : 1
|
|
richmond
Стоят накопители, такие дела)
По давлению скваженник качал 1.5 бара.
У меня лишь вопросы к настройке, ибо для векторного управления частотнику судя по инструкции критично понимать кто к нему подключен и по какой схеме(звезда-треугольник), тогда он адекватно сможет подавать питание и распознавать перегруз.
Осмотрел вчера вечером насос - обмотки просто поплавились, как будто механическая часть в клине а защиты не было, от руки всё крутится в свободном ходе.
До этого была эксплуатация различных двигателей, и если они выходили из строя(а работали напрямую, без всяких частотников и УПП) то все подлежали ремонту.
А тут частотник, который в разы умнее любого автомата, не распознал нагрузку на двигатель и дал перегреться настолько что все обмотки замкнуты. Нонсенс.
Но я слабо шарю, вопрос лишь в том убил ли частотник насос, или просто не сохранил его уже полумертвого. |
|
|
|
|
kill_bot Гуру |
|
djlab писал(а): |
убил ли частотник насос |
Именно так и не надо гадать.
Все разом обмотки не мыкает)
Частотник может убить без проблем. и может не распознать. |
|
|
|
|
djlab Гуру Предупреждений : 1
|
|
kill_bot писал(а): |
Именно так и не надо гадать. |
А чуток по полочкам? Для тупых.
Допустим что если не верно указан тип подключения мотора - звезда-треугольник.
ЧТо если ток номинальный указан не верный(в плюс и в минус). |
|
|
|
|
|
Аватары: Вкл|Выкл ЮзерИнфо: Вкл|Выкл Подписи: Вкл|Выкл
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
|
|